<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Schneider Electric IGSS]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2566 Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) ได้ประเมินความเสี่ยงมีการใช้ประโยชน์จากช่องโหว่เหล่านี้ได้สำเร็จอาจทำให้มีการเรียกใช้โค้ดโดยอำเภอใจหรือสูญเสียการควบคุมระบบ SCADA</p>
<p dir="auto">Schneider Electric รายงานช่องโหว่เหล่านี้ส่งผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์ IGSS (Interactive Graphical SCADA System) ต่อไปนี้</p>
<ul>
<li>IGSS Update Service (IGSSupdateservice.exe): v16.0.0.23211 และก่อนหน้า</li>
</ul>
<p dir="auto">Schneider Electric ให้  บริการอัปเดตเวอร์ชัน 16.0.0.23212  เพื่อแก้ไขช่องโหว่เหล่านี้ มีการอัปเดตพร้อมให้ดาวน์โหลดผ่าน IGSS Master &gt; อัปเดตซอฟต์แวร์ IGSS หรือจาก  หน้าสนับสนุนของ Schneider Electric หากผู้ใช้งานเลือกที่จะไม่ใช้การแก้ไขที่ให้ไว้ข้างต้น พวกเขาควรใช้การบรรเทาผลกระทบต่อไปนี้ทันทีเพื่อลดความเสี่ยงของการแสวงหาผลประโยชน์:</p>
<ul>
<li>ปิดใช้งานบริการอัปเดต IGSS ในฐานะผู้ดูแลระบบ และเปิดใช้งานเฉพาะในขณะที่ติดตั้งการอัปเดตใหม่เท่านั้น</li>
<li>ทบทวนและปรับใช้  แนวทางด้านความปลอดภัยสำหรับ IGSS ในการรักษาความปลอดภัยการติดตั้ง IGSS SCADA</li>
<li>ปฏิบัติตามคำแนะนำด้านความปลอดภัยทั่วไปด้านล่างและตรวจสอบว่าอุปกรณ์แยกอยู่บนเครือข่ายส่วนตัวและไฟร์วอลล์ได้รับการกำหนดค่าด้วยขอบเขตที่เข้มงวดสำหรับอุปกรณ์ที่ต้องมีการเข้าถึงระยะไกล</li>
</ul>
<p dir="auto">ทั้งนี้ CISA สนับสนุนให้หน่วยงานต่างๆ ใช้กลยุทธ์ความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่แนะนำสำหรับการป้องกันเชิงรุกของสินทรัพย์ ICS และคำแนะนำในการบรรเทาผลกระทบเพิ่มเติมและแนวทางปฏิบัติที่ แนะนำนั้นมีเผยแพร่ต่อสาธารณะบนเว็บเพจ ICS ที่ <a href="http://cisa.gov/ics" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow ugc">cisa.gov/ics</a> ในเอกสารข้อมูลทางเทคนิค ICS-TIP-12-146-01B--Targeted Cyber ​​Intrusion Detection and Mitigation Strategies รายละเอียดเพิ่มเติมที่ <a href="https://www.cisa.gov/news-events/ics-advisories/icsa-23-285-16" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow ugc">https://www.cisa.gov/news-events/ics-advisories/icsa-23-285-16</a></p>
<p dir="auto">อ้างอิง</p>
<p dir="auto">1.<a href="https://www.cisa.gov/news-events/ics-advisories/icsa-23-285-16" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow ugc">https://www.cisa.gov/news-events/ics-advisories/icsa-23-285-16</a></p>
<p dir="auto">สามารถติดตามข่าวสารได้ที่ webboard หรือ Facebook NCSA Thailand <img src="/assets/uploads/files/1697389351390-d012e556-9410-494f-8de4-01f36e5e6901-image.png" alt="d012e556-9410-494f-8de4-01f36e5e6901-image.png" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
]]></description><link>https://webboard-nsoc.ncsa.or.th/topic/164/schneider-electric-igss</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Fri, 16 Oct 2026 18:43:24 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://webboard-nsoc.ncsa.or.th/topic/164.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Sun, 15 Oct 2023 17:02:36 GMT</pubDate><ttl>60</ttl></channel></rss>